简述手动倒厂用电的操作?

正确答案: 1)检查厂用变A、B段均分段运行正常;
2)检查400V厂用电C段柜体上“远方/断开/现地”切换开关已在“断开”位;
3)检查400V厂用电C段与A、B段联络盘17P上的AC段联络断路器401QF在分闸位;
4)检查400V厂用电C段与A、B段联络盘17P上的BC段联络断路器402QF在分闸位;
5)检查厂用变22B低压侧断路器422QF在“合闸”位,且各部良好;
6)将厂用变22B低压侧断路器422QF柜体上“远方/断开/现地”切换开关切至 “现地”位;
7)检查厂用电联络断路器423QF在“分闸”位置,且各部良好;
8)将厂用电联络断路器423QF柜体上“远方/断开/现地”切换开关切至“现地”位;
9)检查厂用变压器21B带电正常;
10)检查厂用变21B低压侧断路器421QF在“合闸”位,且各部良好;
11)将厂用变21B低压侧断路器421QF上“远方/断开/现地”切换开关切至“现地”位;
12)断开厂用变21B低压侧断路器421QF;
13)检查厂用变21B低压侧断路器421QF确已断开,且在“分闸”位, 且各部良好;
14)检查400V厂用电A段确已失压;
15)合上厂用电联络断路器423QF;
16)检查厂用电联络断路器423QF确已合闸,合闸指示正确;
17)检查400V厂用电B段带A段运行正常;
18)检查400V厂用电A段所带设备运行正常。
19)将厂用变21B低压侧断路器421QF上“远方/断开/现地”切换开关切至“断开”位。