某三相四线平衡负荷用户,安装三相四线有功电能表,电流互感器变比为200/5,装表时装表人员误将A相电流互感器极性接反,表码起码为0、故障期间抄见表码为150个字。试求应追退的电量。
正确答案:
解:


答:应向用户追补的电量
为12000kWh。


答:应向用户追补的电量

答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某三相四线平衡负荷用户,安装三相四线有功电能表,电流互感器变比为200/5,装表时装表人员误将A相电流互感器极性接反,表码起码为0、故障期间抄见表码为150个字。试求应追退的电量。
微信扫一扫手机做题