多做题,通过考试没问题!

二级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>二级消防工程师

案例:上海11·15公寓大楼特大火灾事故案例分析

正确答案: 一、起火单位基本情况
上海市静安区胶州路728弄1号的28层教师公寓大楼,建筑面积17965m2,其中底层为商场,2~4层为办公区,5~28层为住宅。小区于2010年9月24日开始进行节能综合改造项目施工,施工内容主要包括外立面搭设脚手架、外墙喷涂聚氨酯硬泡沫保温材料、更换外窗等。
二、起火简要经过及初起火灾的处置情况
2010年11月15日14时14分,两名无证电焊工在加固胶州路728号公寓大楼10层脚手架的悬挑支架过程中,违规进行电焊作业引发火灾。
上海市消防部门2010年11月15日I4点15分接报,14点16分接警出动,先后调动各区45个中队、122辆消防车、1300多名官兵灭火,出动云梯、举高梯等17台。
三、火灾伤亡及损失情况
火灾造成58人死亡、71人受伤,建筑物过火面积12000m2,直接经济损失1.58亿元。
四、火灾成因分析及主要教训
(一)直接原因
在胶州路728号公寓大楼节能综合改造项目施工过程中,施工人员违规在10层电梯前室北窗外进行电焊作业,电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑引发火灾。
(二)间接原因
一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标和转包、违法分包。二是工程项目施工组织管理混乱。三是设计企业、监理机构工作失职。四是上海市、静安区两级建设主管部门对工程项目监督管理缺失。五是静安区公安消防机构对工程项目监督检查不到位。六是静安区政府对工程项目组织实施工作领导不力。
(三)主要教训
该事故是一起因违法违规生产建设行为所导致的特别重大责任事故,给人民生命财产带来了巨大损失,后果严重,也是一起不该发生的、完全可以避免的事故。
五、火灾责任及处理情况
上海11·15公寓大楼特别重大火灾事故,是一起责任事故。依照有关规定,对54名事故责任人作出严肃处理,其中26名责任人被移送司法机关依法追究刑事责任,28名责任人受到党纪、政纪处分。
六、违反消防法规及标准的情况分析
电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场。
装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任无法落实。
施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为。
事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延。
有关部门安全监管不力,致使工程项目被多次分包、多家作业和无证电焊工上岗;对停产后复工的项目安全管理不到位。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题