睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

某区域电网中现运行一座500kV变电所,根据负荷发展情况需要扩建,该变电所现状、本期及远景建设规模见表15-1。 该变电所现有750MVA主变阻抗电压百分比为Uk(1-2)%=14%,本期扩建的2×1000MVA主变电抗电压百分比采用,若三台主变并列运行,它们的负载分布为下列哪种情况()?请计算并说明。

  • A、三台主变负荷均分布
  • B、1000MVA主变容量不能充分发挥作用,仅相当于642MVA
  • C、三台主变安容量大小分布负荷
  • D、1000MVA主变容量不能充分发挥作用,仅相当于875MVA
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题