在进行线路阻抗保护定值整定时,距离保护的第Ⅰ段、第Ⅱ段、第Ⅲ段的保护范围是多大?一般采用整定原则?
正确答案:
距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,可以分别与电流速断、限时电流速断及过电流保护相对应。
距离保护Ⅰ段按躲过本线路末端短路时继电器的测量阻抗来整定。它只能保护线路的一部分,保护范围一般为线路全长的80~85%,动作时限是瞬动的,即不带专门的延时,仅为保护固有的动作时间。
距离保护的Ⅱ段与限时电流速断相似,它的保护范围应可靠保护本线路全长,延伸到相邻线路上,但不应超出下一条线路距离段的保护范围,其时间定值一般与相邻线路的距离Ⅰ段配合,以高出一个△t的时限以保证动作的选择性。
距离保护Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷阻抗来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△t时限整定。
