油浸式电力变压器(电抗器)有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修周期如何规定?检修内容有哪些?
正确答案:(1)油浸式电力变压器(电抗器)有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修检修周期:①不含调压开关在线滤油装置的500kV、220kV油浸式电力变压器(电抗器)每6年1次,含调压开关在线滤油装置的500kV、220kV油浸式电力变压器(电抗器)每9年1次;110kV油浸式电力变压器(电抗器)每15年1次。②有载分接开关切换次数达到厂家规定次数时。
(2)有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修内容有:①清洗分接开关油室,检查有无内漏现象;②清洗切换开关芯体;③紧固检查螺栓,各紧固件应无松动;④检查快速机构的主弹簧、复位弹簧、爪卡有无变形或断裂;⑤检查各触头编织软连接有无断股起毛,分接变换达10万次必须更换;⑥检查动静触头烧蚀量,达到厂家规定须更换;检查载流触头应有无过热及电弧烧伤痕迹;⑦测量过渡电阻值,与铭牌数据相比,其偏差值不大于±10%;⑧必要时解体拆开切换开关芯体,清洗、检查和更换零部件;⑨更换顶盖密封圈,渗漏油处理。
(2)有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修内容有:①清洗分接开关油室,检查有无内漏现象;②清洗切换开关芯体;③紧固检查螺栓,各紧固件应无松动;④检查快速机构的主弹簧、复位弹簧、爪卡有无变形或断裂;⑤检查各触头编织软连接有无断股起毛,分接变换达10万次必须更换;⑥检查动静触头烧蚀量,达到厂家规定须更换;检查载流触头应有无过热及电弧烧伤痕迹;⑦测量过渡电阻值,与铭牌数据相比,其偏差值不大于±10%;⑧必要时解体拆开切换开关芯体,清洗、检查和更换零部件;⑨更换顶盖密封圈,渗漏油处理。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题