配电网线路重合闸时间如何整定?
正确答案:
配电网线路一般采用后加速的三相一次重合闸,由于安装于末级保护上,所以不需要与其他保护配合。重合闸整定时间需考虑重合闸的重合成功率及缩短重合时间,尽量减少对用户的影响。
重合闸的成功率主要决定于电弧熄灭时间、外力造成故障时的短路物体滞空时间(如树木等)。电弧熄灭时间一般小于0.5秒,但短路物体滞空时间往往较长。因此,为提高重合闸重合成功率,重合闸时间宜大于0.5秒。
重合闸的成功率主要决定于电弧熄灭时间、外力造成故障时的短路物体滞空时间(如树木等)。电弧熄灭时间一般小于0.5秒,但短路物体滞空时间往往较长。因此,为提高重合闸重合成功率,重合闸时间宜大于0.5秒。
答案解析:有