简述除灰防寒防冻运行措施?
正确答案:
1、巡检空压机及其干燥器疏水装置,进行手动疏水,储气罐进行底部排水,防止结冰。
2、将八台空压机室外进风口封堵,将各空压机吸风口处隔音罩打开,停备空压机一定要打开,否则会导致滤油器因油温低粘性降低启动空压机困难。
3、巡检时,注意渣库、灰库加湿水管路的保温层是否损坏。
4、联系对渣库、灰库加湿搅拌机进行通水每四小时一次,防止管路冻堵。
5、巡检时关闭渣库、灰库、除灰、空压机室等门窗,暖气是否漏水,确保厂房保暖。
