简述10kV厂用电的巡检内容?
正确答案:
1)检查坝区Ⅰ、Ⅱ段电压是否在允许范围之内(11.025~9.975kV);
2)近区变压器31B、32B高压侧断路器及坝区真空断路器的合分闸指示灯指示正确,机械指示正确,储能灯及标示正确;
3)开关柜及各过流部件无过热、放电和异常振动的现象;
4)配电盘二次接线清晰,继电器无掉牌、烧焦等现象,连接片投入正确,表计指示正确;
5)各配电盘柜的二次保险无烧断,直流电源开关位置正确;
6)各配电柜中及变压器高低侧电流互感器无过热、放电等现象,接线无脱落现象,接地线牢固完好;
7)坝区Ⅰ、Ⅱ回出线穿墙套管无放电、过热、漏水现象;
8)开关柜及变压器的电缆接头绝缘包扎完好,屏蔽接地线牢固,两端连接头无过热现象。