DL/T578-2008《水电厂计算机监控系统基本技术条件》对厂内自动电压控制或机组无功功率联合控制的调节准则是如何规定的?
正确答案:
A.按系统调度给定的电厂高压母线电压日调节曲线进行调整;
B.按运行人员给定的高压母线电压值或总无功进行调整;
C.按电厂高压母线电压限值进行调整。
自动电压控制宜按等无功功率或等功率因数算法进行计算,并在运行机组间实现无功功率的自动分配和调整。在进行计算时应对运行机组进行各项限制条件校核,如机组励磁电流限制、母线电压限制、机组定子电流限制、机组进相深度限制等,不满足时进行各种修正。
