高层民用建筑设置室内消火栓应符合()规定。
- A、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达
- B、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m
- C、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m
- D、消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直
- E、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
微信扫一扫手机做题