母线焊接后的检验标准应符合哪些要求?
正确答案:
(1)、母线对接焊缝应有2mm~4mm的余高;角焊缝的焊脚尺寸应大于薄壁侧母材的壁厚2mm~4mm。330kV及以上电压的硬母线焊缝应呈圆弧形,不应有毛刺、凹凸不平等缺陷;引下线母线采用搭接焊时,焊缝的长度不应小于母线宽度的2倍。
(2)、焊接接头表面应无可见的裂纹、未熔合气孔、夹渣等缺陷。
(3)、咬边深度不得超过母线厚度(管形母线为壁厚)的10%,且不得大于1mm,其总长度不得超过焊缝总长度的20%。
(4)、在重要的导电部位或主要受力部位,对接焊接接头应经射线抽检合格。
(2)、焊接接头表面应无可见的裂纹、未熔合气孔、夹渣等缺陷。
(3)、咬边深度不得超过母线厚度(管形母线为壁厚)的10%,且不得大于1mm,其总长度不得超过焊缝总长度的20%。
(4)、在重要的导电部位或主要受力部位,对接焊接接头应经射线抽检合格。