主变冷却器有几种工作方式,分别达到什么条件后会自动投入。
正确答案:
有工作、辅I、辅II、停用四种工作方式,正常运行时,两台冷却器投“工作”位置,一台冷却器投“辅Ⅰ”位置,两台冷却器投“辅Ⅱ”位置。
辅Ⅰ投停条件:变压器油温达到50℃或负荷电流达70%额定电流时,投入运行。油温降至45℃或负荷电流降至返回值退出。
辅Ⅱ投停条件:变压器油温高到55℃投入运行,油温降至50℃退出。
辅Ⅰ投停条件:变压器油温达到50℃或负荷电流达70%额定电流时,投入运行。油温降至45℃或负荷电流降至返回值退出。
辅Ⅱ投停条件:变压器油温高到55℃投入运行,油温降至50℃退出。
答案解析:有