简述闭式水泵运行维护及注意事项。
正确答案:1、检查闭式水泵运行正常,无摩擦,无异常振动,电机不过热;
2、检查膨胀水箱水位在2.0m,水位自动调节好用;
3、检查出口压力在0.7MPa,电流正常;
4、检查闭式水泵入口滤网压差无报警;
5、检查系统应无漏泄;
6、检查闭式水冷却器出口温度在38℃左右。
2、检查膨胀水箱水位在2.0m,水位自动调节好用;
3、检查出口压力在0.7MPa,电流正常;
4、检查闭式水泵入口滤网压差无报警;
5、检查系统应无漏泄;
6、检查闭式水冷却器出口温度在38℃左右。
答案解析:有