低加的投入操作步骤。
正确答案:
①确认低压加热器处于完好状态,检查各表计指示准确,水控联动装置已投入。
②开启#1低加进水门,确认无泄漏,开启低加出水门,关闭低加水侧旁路门,依次投入#2、#3低加水侧。
③检查#1低加直放门处于关闭状态,开启疏水出口门,旁路门,关闭疏水入口门。
④开低加进汽门3~4圈,对低加暖体,稍开低加抽空气门,并注意真空的变化。低加暖体10~15分钟后,全开进汽门,关闭低加疏水旁路门,低加水位上升至正常水位时,开启低加疏水入口门,用疏水入口门调整低加水位至正常。缓慢全开低加疏水至凝汽器截门。⑤同样方法依次投入#2、#3低加汽侧。并将疏水依次倒入#2低加、#1低加。
