简述如何检查和清洗MR有载分接开关的切换开关。

正确答案: 首先用肉眼直观检查切换开关各部件。再用新变压器油把切换开关外表面清洗干净。检查和清洗之前,记录下切换开关的实际位置(即拆卸位置及弹簧储能器的跳闸杆位置)。检查过渡电阻应无过热现象。测量每个过渡电阻器的数值,并将测量值与铭牌上的标称值相比较,允许有±10%以内的偏差。
拆卸扇形接触器外壳,并用新变压器油对可动触头及带有过渡电阻器的扇形接触器外壳进行清洗。由于触头外壳和过渡电阻器是一组接一组地分解和重新组装,因此,必须在这些工序之间完成清洗。
清洗切换开关绝缘轴,如果轴为管形,轴的内部也必须清洗。在清洗绝缘件时要特别小心。所有的零件应用新的合格的变压器油清洗。
拆卸灭弧槽,检查可动触头的末端。应注意两个端部灭弧槽在下个扇形板邻接处都有一个由绝缘材料制成的白色末端。应注意两个端部灭弧槽在与下个扇形板邻接处都有一个由绝缘材料制成的白色隔墙,在重新安装时不要混淆。
用游标卡尺测量固定及可动主弧触头和辅助触头的最大允许接触磨损为4mm(新触头厚约8±0.3mm)。主弧触头与辅助触头的接触层厚度(即触头厚度)之间的最在大允许差值为2.5~
2.6mm,如超过,有关的触头必须更换或与其他触头互换或通过铣削达到要求为止,否则不能保证正确的切换操作顺序。