某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图,经监理工程师批准后实施。 在施工过程中,发生了以下事件 事件一:在进行1#基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5天。 事件二:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4天,1#基础灌注桩未按计划开工,施工单位经济损失2万元。 事件三:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋是由业主提供的,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3天,经济损失1万元。 事件一中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?
正确答案:产生的原因可能有:
(1)钻头受到偏向力;
(2)扩孔处钻头摆向一方;
(3)钻杆弯曲、接头不正;
(4)钻机底座未安置水平或位移。
(1)钻头受到偏向力;
(2)扩孔处钻头摆向一方;
(3)钻杆弯曲、接头不正;
(4)钻机底座未安置水平或位移。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题