DCS、DEH控制系统中,主控制器及功能模块检修项目有哪些内容?
正确答案:
1)主控制器及功能模件检修设备包括现场控制站(亦称控制站、过程控制站、过程控制单元等)内的主控制器和各功能模件。
2)机组及与计算机控制系统相关的各系统设备停运,控制系统退出运行;将检修的子系统和设备停电。
3)检查主控制器或模件的掉电保护开关或跳线设置应正确。带有后备电池的主控制器或模件,其后备电池应按照制造厂有关规定和要求进行检查更换;更换新电池时,应确保停电时间在允许范围内。
4)对每个需清扫的模件的机柜、插槽编号、跳线设置作好详细、准确的记录。
5)清扫模件、散热风扇等部件;检查其外观应清洁无灰、无污渍、无明显损伤和烧焦痕迹,插件无锈蚀、插针或金手指无弯曲、断裂。
6)模件上的各部件应安装牢固,跳线和插针等设置正确、接插可靠,熔丝完好,型号和容量准确无误,所有模件标识应正确清晰。
7)模件检查完毕,机柜、机架和槽位清扫干净后,按照模件上的机柜和插槽编号将模件逐个装复到相应槽位中,就位必须准确无误、可靠。
8)模件就位后,仔细检查模件的各连接电缆(如扁平连接电缆等)连接插到位且牢固无松动,若有固定螺栓和/卡锁,则应紧固固定螺栓并将卡锁入扣。
9)模件通电前,应再次核对模件熔丝齐全,容量正确;模件通电后,各指示灯应指示正常。散热风扇运转正常。
10)配有CRT和/或键盘/鼠标接口的主控制,若有必要则连接显示和操作设备(键盘、鼠标)进行检查。
