怎样测量CVT主电容C1和分压电容C2的介损?

正确答案: 测量主电容C1和tgδ1的接线如图C-9所示。试验时由CVT的中间变压器二次绕组励磁加压。E点接地,分压电容C2的“δ”点接高压电桥标准电容器的高压端,主电容C1高压端接高压电桥的Cx端,按正接线法测量。由于“δ”绝缘水平所限,试验时电压不应超过3kV,为此可在“δ”点与地间接入一静电电压表进行电压监视。此时由C2与Cn串联构成标准支路,由于Cn的tgδ近似于零,而电容量C2远大于Cn,故不影响电压监视及测量结果。 测量分压电容C2和tgδ2接线如图C-10所示。由CVT中间变压器二次绕组励磁加压。E点接地,分压电容C2的“δ”点接高压电桥的Cx端,主电容C2高压端与标准电容Cn高压端相接,按正接线法测量。试验电压4~6.5kV应在高压侧测量,此时C1与Cn串联组成标准支路。为防止加压过程中,绕组过载,最好在回路中串入一个电流表进行电流监视。

CVT在测量完毕后,应注意其δ端一定要接地,即把刀闸S合上,以防止CVT带电后二次输出端有异常电压指示。