当变压器温升不正常升高时应采取哪些措施?

正确答案: 变压器温升超过允许值时,运行人员应查明原因,并采取相应的措施:
(1)检查变压器的负荷和相同冷却温度下的油温,进行核对;
(2)检查核对温度表;
(3)检查冷却装置;
(4)若不能判断温度指示错误时,应适当降低负荷,使之温度达允许范围。