某企业变电所,进线电压35kV,经降压变压器后,以10kV向厂区高压电气设备及用户供电,再经10/0.4kV配电变压器向附近低压用户供电。现已知10kV系统全部以电缆馈电,其中截面95mm2的电流纵长15km,截面120mm2的长10km,试计算10kV系统单相接地电容电流最接近的数值为()A。
- A、21
- B、27
- C、30
- D、35
正确答案:C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某企业变电所,进线电压35kV,经降压变压器后,以10kV向厂区高压电气设备及用户供电,再经10/0.4kV配电变压器向附近低压用户供电。现已知10kV系统全部以电缆馈电,其中截面95mm2的电流纵长15km,截面120mm2的长10km,试计算10kV系统单相接地电容电流最接近的数值为()A。
微信扫一扫手机做题