电动机启动时线路压降大,对电动机有什么影响?可采用什么措施?
正确答案:
(1)电动机启动时线路压降大,使得电动机端电压降低,转矩降低,启动困难,启动时间延长,严重时启动不起来,将电动机烧毁。
(2)可采用的措施:
a:增大线路的导线截面,以降低线路的电阻和阻抗。
b:减少供电线路的距离。
c:在线路上加装串联电容补偿装置。
(2)可采用的措施:
a:增大线路的导线截面,以降低线路的电阻和阻抗。
b:减少供电线路的距离。
c:在线路上加装串联电容补偿装置。