请说明接触器的选择方法。
正确答案:
(1)接触器的额定工作电压应大于或等于所在回路的额定电压。
(2)接触器的额定工作电流随使用条件(额定工作电压、使用类别、操作频率、工作制等)不同而变化。只有根据不同使用条件正确选用其容量等级,才能保证接触器在控制系统中长期可靠运行。
(3)线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定值。当使用接触器分断短路电流时,还应校验接触器的分断能力。
(4)根据控制电源的要求选择接触器吸引线圈的电压等级和电流种类。
(5)按联锁接点的数量和它需要的遮断电流大小,选用辅助接点满足要求的接触器。
(6)根据操作次数,校验接触器所允许的动作频率。
