多电源变电站母线电压消失,在确定非本母线故障时,为防止各电源突然来电引起非同期并列,现场人员应按哪些办法自行处理?
正确答案:
(1)拉开查明是拒动的开关。
(2)单母线仅保留一路电源开关,拉开所有其他开关。
(3)双母线应先拉开母联开关,每一组母线保留一路电源开关,拉开所有其它开关。
(2)单母线仅保留一路电源开关,拉开所有其他开关。
(3)双母线应先拉开母联开关,每一组母线保留一路电源开关,拉开所有其它开关。
答案解析:有