分析气动阀开启或关闭失灵的现象,原因及处理方法?
正确答案:
故障现象:
(1)CRT监控画面上显示阀信号发桔黄色闪光;
(2)CRT报警画面上显示该阀未开启或未关闭信号。
故障原因:
(1)仪用空气压力低。
(2)仪用空气管道漏气。
(3)阀位反馈不正确。
(4)电磁阀损坏。
(5)气动阀损坏。
处理方法:
(1)重新整定减压过滤器压力;
(2)查仪用空气管道是否泄漏;
(3)检查阀门是否卡涩。
(4)联系检修尽快处理。
(5)更换损坏气动阀。
