电源屏两路输入电源供电方式转换时间应符合哪些要求?
正确答案:
(1)两路同时供电方式:两路电源同时向电源屏供电;当其中一路电源断电时,另一路自动承担全部负荷供电。
(2)两路输入交流电源,当其中一路发生断电或断相时,转换时间(包括自动或手动)不大于0.15s。智能电源屏模块之间转换时,转换时间不大于0.15s。在两路输入交流电源转换期间,采用续流技术的直流电源(不含直流电动转辙机电源、闭塞电源)、25Hz电源应保证不间断供电。
(2)两路输入交流电源,当其中一路发生断电或断相时,转换时间(包括自动或手动)不大于0.15s。智能电源屏模块之间转换时,转换时间不大于0.15s。在两路输入交流电源转换期间,采用续流技术的直流电源(不含直流电动转辙机电源、闭塞电源)、25Hz电源应保证不间断供电。
答案解析:有