叙述发电机电压互感器回路断线故障的现象及处理措施。
正确答案:
现象:
1、警铃响,发电机出口电压回路断线光字牌点亮。
2、表用电压互感器回路断线时,发电机定子电压,有功、无功频率表指示异常显示,或指示下降或为零;定子电流及励磁系统其他圾计指示正常。
3、若一次熔丝熔断时,零序电压表可能有33V左右电压指示。
4、发电机出口、调压器用互感器断线时,励磁自动组可能跳闸,若自动组不跳,发电机无功,定子电流,励磁电压、电流表可能出现异常指示。
5、发电机保护用电压互感器断线时,发电机各表计指示正常。
处理:
根据故障现象和表计指示情况,判明是哪组电压互感器故障
(一)励用互感器断线故障处理:
1、知机、炉维护原负荷不变,电气做好故障期间的电量统计工作。
2、备用励运行时,断开强励连接片,电调在功率控制时,应将其退出运行。
3、对互感器外部检查,若一次熔丝熔断检查后测定绝缘良好,可恢复送电;若二次熔丝熔断,可试送电,否则通知检修停电处理。
(二)压用电压互感器回路断线处理
1、将励磁调节器自动组改为手动组开关运行。
2、若备励运行外部检查,停电测绝缘良好后,恢复送电,否则通知检修处理。
(三)保护用电压互感器回路断线处理
1、用可能引起误动的保护,如失磁保护、低压闭锁过流保护等。
2、互感器回路进行外部检查,若一次铅丝熔断,检查后停电测定绝缘良好后可恢复送电;若二次熔丝熔断可试投送电,不成功通知检修处理。
