端子箱及检修电源箱全面巡视,其中对于箱内元件及电缆应在例行巡视基础上增加哪些项目?
正确答案:
1、箱内元器件标识齐全、命名正确,且无脱落。
2、箱内隔离380V交流铜排小母线绝缘挡板无破损,带电标识清晰,无脱落。
3、箱内电缆孔洞封堵严密,防火板无变形翘起,封堵无塌陷、变形。
4、箱内开关、刀闸、把手等位置正确,熔断器运行正常。
5、电源正常,漏电保护器工作正常。
6、箱内端子无变色、过热,无异味,空气开关无过热、烧损。
7、箱内二次接地线及二次电缆屏蔽层与接地铜排可靠连接,压接螺栓无松动,箱门接地软铜线完好,无松动,脱落。
8、电缆绑扎牢固,电缆号牌、二次接线标示清晰正确、排列整齐;备用电缆芯线绝缘包扎无脱落,无短路接地隐患。
