多做题,通过考试没问题!

铁路供电系统考试

睦霖题库>铁路职业技能鉴定考试>铁路供电系统考试

变配电所有几种非电量保护传动试验?

正确答案: ⑴温度保护传动试验
在主变压器端子箱端子排处短接温度继电器主变过热报警接点,综合自动化装置后台机应该发出“主变过热I段动作”报警信号。在主变压器端子箱端子排处短接温度继电器主变过热跳闸接点,断路器立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“主变过热n段动作”报警 信号。
⑵瓦斯保护传动试验
在主变压器上打开瓦斯继电器接线端子盖,短接轻瓦斯保护的接点连接端子,综合自动化装置后台机应该发出“轻瓦斯动作”报警信号;短接重瓦斯保护的接点连接端子,断路器应该立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“重瓦斯动作”报警信号。
⑶压力保护传动试验
在主变压器上压力释放装置的端子盒处,短接压力释放阀的接点连接端子,断路器应该立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“压力保护”报警信号。
⑷油位保护传动试验
在主变压器端子箱端子排处短接油位继电器的油位过低接点,综合自动化装置后台机应该发出“变压器油位过低”报警信号;在主变压器端子箱端子排处短接油位继电器的油位过高接点,综合自动化装置后台机应该发出“变压器油位过高”报警信号。
⑸气压过低传动试验
在Sh断路器的端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”报警信号;在SFs断路器端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低跳闸接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”及“断路器跳闸”报警信号;在SFs断路器的端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低闭锁接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”报警信号,并闭锁断路器动作。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题