某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有()。
- A、每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置
- B、末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定
- C、末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道
- D、末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道
- E、末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75
正确答案:C,D,E
答案解析:有