计算题:某设备的电流互感器不完全星形接线,使用的电流互感器开始饱和点的电压为60V(二次值),继电器的整定值为50A,二次回路实测负载1.5Ω,要求用简易方法计算并说明此电流互感器是否满足使用要求。
正确答案:
解:由电流保护的定值可知,电流互感器两端的实际电压为50×1.5=75(V),此电压高于电流互感器开始饱和点的电压60V,故初步确定该电流互感器不满足要求。
此电流互感器不能满足要求。
此电流互感器不能满足要求。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
计算题:某设备的电流互感器不完全星形接线,使用的电流互感器开始饱和点的电压为60V(二次值),继电器的整定值为50A,二次回路实测负载1.5Ω,要求用简易方法计算并说明此电流互感器是否满足使用要求。
微信扫一扫手机做题