爆炸和火灾危险环境的接地要求有哪些?

正确答案: 1.在有爆炸性气体的环境中电气设备接地的要求
(1)按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的部分,在有爆炸性气体环境内仍要进行接地。 
(2)在有爆炸危险的环境中,电气设备的金属外壳应可靠接地。在有爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及2区内除照明灯具外的其他电气设备,应采用专门的接地线。 接地干线应在爆炸危险区域内不同的方向不少于两处与接地体连接。
(3)电气设备的接地装置与独立的避雷针的接地装置应分开设置;与建筑物上的避雷 针接地装置可合并设置。
(4)为避免建筑物内各金属部分之间迸发电火花,所有的外露导电部分和电气装置外 导电部分应与总等电位连接和与辅助等位系统相连接。
2.在有爆炸性粉尘环境中电气设备的接地要求
(1)有爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性粉尘环境10区内的所有电气设备,应采用TN-S系统,即应有专门的接地线。爆炸性粉尘11区内的所有电气设备,可采用TN-C系统,即利用有可靠电气连接的金属管线或金属构件作为接地线(PE线),但不得利用输送爆炸危险物质的管道。
(2)为了提高接地的可靠性,接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体相连接。
3.在有火灾危险的环境中电气设备接地要求
(1)电气设备的金属外壳应可靠接地。
(2)接地干线应有不少于两处与接地体相连。