如何投运高加汽侧?
正确答案:
1)检查高加水侧已投运正常,机组已切缸完毕;
2)负荷大于20%,六、七段抽汽逆止门开启;
3)稍开六、七段抽汽电动门,暖高加本体,疏水排凝汽器;
4)缓慢开启六、七、段抽汽电动门,控制加热器出水温升1℃/min,注意水位变化;
5)开启各高加至除氧器空气门;
6)汽侧投运正常后,关闭各抽汽管道疏水;
7)控制各加热器压力#7>#6>除氧器,#6高加汽侧压力高于除氧器压力0.2MPa,且水位正常时,高加疏水切为逐级自流方式。
