设计要求单桩竖向承载力特征值为500kN,同条件下3根试桩试验得到的极限承载力分别为900kN、1000kN和1100kN可否判定满足设计要求?如果得到的极限承载力值分别为800kN、1000kN和1200kN能否直接判定满足设计要求?
正确答案:
第一种情况极限承载力平均值为1000kN,极差为(1100-900)/1000=20%,小于30%,满足JGJ106-2003的规定,其单桩竖向抗压极限承载力统计值取其平均值1000kN,特征值为500kN,可以判定满足设计要求。
同理,第二种情况极差为40%,大于30%,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量。
同理,第二种情况极差为40%,大于30%,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量。
答案解析:有