断路器失灵保护的相电流判别元件定值应满足什么要求?低电压、负序电压、零序电压闭锁元件定值应如何整定?
正确答案:
断路器失灵保护相电流判别元件的整定值,应保证在本线路末端或本变压器低压侧单相接地故障时有足够的灵敏度,灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流。断路器失灵保护负序电压、零序电压和低电压闭锁元件的整定值,应综合保证与本母线相连的任一线路末端和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度。其中负序电压、零序电压闭锁元件应可靠躲过正常情况下的不平衡电压,低电压闭锁元件应在母线最低运行电压下不动作,而在切除故障后能可靠返回。
答案解析:有