多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

WMH-800型微机母线差动保护在倒闸过程中如何运行?

正确答案: 双母线系统,在倒闸过程中,当某一连接单元的两副隔离开关同时闭合时,两条母线通过隔离开关短接,成为单母线。因此,当差动保护动作后,不再作故障母线的选择,而直接切除双母线上所有连接单元。双母线系统在进行倒闸时,用户可能要求禁止跳母联断路器(断开跳闸电源小开关或取下电源熔断器)。从断开电源小开关到两隔离开关同时闭合,时间可能较长,若此过程母线发生故障,怍故障母线只能靠母联失灵保护切除,增加了故障的切除时间。装置设置了一个倒闸前投入投入此连接片,即认为系统进人倒闸过程中。倒闸结束后退出此连接片(若母联失灵延时系统可以接受,也可不用该连接片)。
答案解析:
进入题库查看解析