某高压二装置在开车过程中,出现两次当二次机启动时正压通风系统微正压压力检测开关联锁动作停车。经过停车检查,仪表车间根据制定好的检查方案对该系统进行了仔细检查,对系统内部的各压力开关进行了清理,对风线管进行了吹扫,排除了压力引压管漏风和风线管通风不畅的可能。在对电机室外部四周密封情况检查时,发现有多处漏风情况。同时该系统的压力开关设定值为100Pa,目前公司没有手段校验这种小量程的压力开关,而且我车间认为这种机械压力开关的设定值通常不会漂移。根据上述叙述分析原因及采取的措施?
正确答案:
原因分析:通过对系统的整体检查,二次机微正压通风系统压力开关在二次机起动时联锁的原因是由于二次机长时间运行,电机室和电机接线箱的气体泄露量增大,电机室和接线箱的压力接近压力检测联锁值,在二次机开车时,机体的振动瞬间达到最大,电机室和电气接线箱风压瞬间降低,因压力过低导致联锁停车。
采取措施:为避免再次导致二次机停车,彻底解决这一问题,应采取以下措施:
(1)对二次机电机室和电机接线箱的紧固螺丝进行一次全面紧固,使机体的泄露量达到最小。
(2)对二次机正压通风系统安装就地检测压力表。
(3)增大电机室和电气接线箱风压,使微正压通风压力增大,降低了压力开关动作的可能性。
