变电站220V直流系统处于正常状态,某220kV线路断路器处于合闸位置,控制回路正常带电,该线路纵联方向保护处于退出运行状态,利用万用表直流电压档测量该保护装置跳闸出口压板的对地电位,正确的状态应该是()。
- A、压板上口对地电压为+110V左右,下口对地为0V左右
- B、压板上口对地电压为-110V左右,下口对地为0V左右
- C、压板上口对地电压为+110V左右,下口对地为-110V左右
- D、以上均不正确
正确答案:B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
变电站220V直流系统处于正常状态,某220kV线路断路器处于合闸位置,控制回路正常带电,该线路纵联方向保护处于退出运行状态,利用万用表直流电压档测量该保护装置跳闸出口压板的对地电位,正确的状态应该是()。
微信扫一扫手机做题