试述主断路器灭弧室的基本构造及作用?
正确答案:
灭弧室的主体为空心瓷瓶,瓷瓶一端装有风道接头,通过支持瓷瓶与空气系统相连;另一端装有法兰盘,由此将高压电引入主断路器。主触头装于灭弧瓷瓶内,静主触头的头部呈环形,固定于风道接头上,并与隔离开关的静触头相连;动主触头呈管状,其尾端与一圆形弹簧相贴,弹簧座接有张力较大的压缩弹簧。一般情况下,动主触头借弹簧的压力压在静主触头上,当压缩空气进入灭弧室内,风压使动主触头克服弹簧之弹力,使动、静触头分离,产生的电弧由进入灭弧室内的压缩空气强迫熄灭。灭弧室结构如图2-10所示。
答案解析:有