某安装柜式空调机组(配带变频调速装置)的空调系统,在供电频率为50Hz时,测得机组出口风量为 20000m3/h、余压500Pa,当供电频率调至40Hz时,下列哪几项为正确()
- A、出口风量约16000立方米/h
- B、出口余压约320Pa
- C、系统的阻力约下降了36%
- D、机组风机的轴功率约下降了48.8%
正确答案:A,B,D
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某安装柜式空调机组(配带变频调速装置)的空调系统,在供电频率为50Hz时,测得机组出口风量为 20000m3/h、余压500Pa,当供电频率调至40Hz时,下列哪几项为正确()
微信扫一扫手机做题