简述对三相高压有功、无功电能表进行现场测试的方法及注意事项。
正确答案:
在现场实际运行负荷下测定电能表的误差,宜采用标准电能表法,标准表的接线要尽可能与被检表一致。在接线时应特别注意电压回路不能短路,电流回路不能开路。在现场检验时,可参照SD109-83检验规程中所规定的现场检验要求进行。
现场检验条件应符合下列要求:
(1)电压对参比电压的偏差不应超过±10%。
(2)频率对参比频率的偏差不应超过±5%。
(3)环境温度在0~35℃之间。
(4)适当选择标准电能表的电流量程,保证通入标准电能表的电流应不低于该电流量程的20%。
(5)现场的负载功率应为实际的经常负载。若负载电流低于被检电能表基本电流的10%,或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测定。
