某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工(含室外电缆敷设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。 工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工单位,并对他们的进场施工、竣工验收及技术、质量、进度等进行了管理。 施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。 监理工程师组织分项工程质量验收时,发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有: (1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底; (2)接地体的连接不符合规范要求; (3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。 安装公司对分包单位的管理还应包括哪些内容?

正确答案: 这是机电工程总包对分包及分包管理方面的题。考核考生在施工中,对总分包管理内容的掌握。工程分包的履行和管理中,总包方对分包方及分包工程,应进行全过程的管理,内容包括应从施工准备、进场施工、工序交接、竣工验收、工程保修以及技术、质量、进度、安全、工程款支付等。本案例背景资料中,安装公司只对分包单位的进场施工、竣工验收及技术、质量、进度等进行了管理是不全面的。
还应包括施工准备、工序交接、工程保修以及施工安全、工程款支付等方面。