计算题:设某100KV线路距离保护的二次动作阻抗值Zdz=2Ω/相,电流互感器、电压互感器的变比分别为nI=600/5,ny=110/0.1,阻抗继电器采用线电压、相电流之差的接线方式。试求该保护的一次动作阻抗值Zd²b。
正确答案:
Zdz=nl/ny*Zd²b
Zd²b=Zdz*ny/ni=2*(110/0.1)/(600/5)
=18.33(Ω/相)
Zd²b=Zdz*ny/ni=2*(110/0.1)/(600/5)
=18.33(Ω/相)
答案解析:有