某电站有两条110KV出线,机组失磁阻抗圆为过原点的下抛圆:圆心为-42.34Ω,半径为42.34Ω。雷雨天地,一条线路跳闸后,发电机保护发过负荷信号,偶尔失磁保护动作跳闸。录波图显示发电机电流增大,机端电压略降低,无其它异常情况。试分析失磁保护误动作的原因。
正确答案:失磁保护用电流互感器极性接反。阻抗圆为过原点的上抛圆,正常动行时机端阻抗位于圆外,失磁保护不动作。系统故障、机组过负荷时机端测量阻抗进入圆内,失磁保护动作。
答案解析:有