多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

有一台发电机中性点为小电流接地系统,发电机额定电流为8.625kV,电流互感器变比为12000/5,若在发电机大修后短路试验时,若发变组差动保护继电器动作,同时测得负序过电流保护用的电流互感器二次电流为3A,求这时发电机一次短路电流为额定电流的倍数?

正确答案:动作电流I=3*(12000/5)=7200A
即这时发电机一次短路电流为额定电流的倍数=7200/8625=0.834.
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题