有一台发电机中性点为小电流接地系统,发电机额定电压为15.75kV,电流互感器变比为12000/5,若在发电机大修后短路试验时,若发电机差动保护继电器动作,且测得的电流为2.4A,求这时发电机一次短路电流?
正确答案:
动作电流I=2.4*(12000/5)=5760A
即这时发电机一次短路电流为5760A.
即这时发电机一次短路电流为5760A.
答案解析:有