多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

当DG1025型锅炉发生爆管事故时,应如何处理?

正确答案: (1)爆管不严重,尚能维持汽包正常水位。
1)报告单元长,申请尽快停炉处理;
2)增大引风量,维持炉膛负压,必要时投油助燃以稳定燃烧,降压、降负荷运行;
3)加强对泄漏点的监视,调整减温水量,维持正常汽温。
(2)爆管严重,已不能维持汽包正常水位。
1)手动按下MFF停炉按钮,按紧急停炉处理;
2)停炉后,应尽量上水至汽包最高水位,省煤器、水冷壁管爆破,上水后禁止开启省煤器再循环门。如果不能维持汽包正常水位,且爆管严重时,应停止上水;
3)停炉后保留一台引风机,排除炉内烟气和蒸汽后停止运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题