有一台气动PID调节器,正作用时控制点偏差很小,而反作用时控制点偏差却很大,其原因何在?应如何消除?
正确答案:
出现这种情况的原因大多是微分部分未调整好,即微分零位不准。微分零位偏高,调节器正作用时控制点偏差小,反作用时控制点偏差大。微分零位偏低,调节器正作用时控制点偏差大,反作用时控制点偏差小。
出现上述情况时,可先调整微分零位,使调节器正作用与反作用的控制点偏差一致。若偏差超出精确度范围,则应调整比例积分部分的平衡点。
出现上述情况时,可先调整微分零位,使调节器正作用与反作用的控制点偏差一致。若偏差超出精确度范围,则应调整比例积分部分的平衡点。
答案解析:有