电力系统稳定破坏时的处理原则是什么?
正确答案:
1、利用人工方法进行再同步:
①各发电厂或有调相机的变电所,应提高无功出力,尽可能使电压提高到允许最大值。
②频率升高的发电厂应立即自行降低出力,使频率下降,直至振荡消失或频率降至49.8Hz为止。
③频率降低的发电厂应立即采取果断措施(包括使用事故过负荷和紧急拉路)使频率提高,直到49.8Hz以上。
2、系统发生振荡时,任何发动机、调相机都不得无故从系统中解列,再频率或电压严重下降威胁到厂用电的安全时,可按各厂现场事故处理规程中低频、低压保厂用的办法处理。
3、若由于发动机失磁而引起系统振荡时,现场值班人员应立即将失磁的发动机解列。
4、在下列情况下,应自动或手动解列事先设置的解列点:
①非同步运行时,通过发动机、调相机等的振荡电流超出允许范围,可能致使重要设备损坏。
②主要变电所的电压波动低于75%可能引起大量甩负荷。
③采用人工再同步(包括有自动调节措施),在3~4分钟内未能恢复同步。
