多做题,通过考试没问题!

电力电缆工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力电缆工考试

如何确定运行中电力电缆的故障性质?

正确答案: 电缆绝缘长期在电压、电流作用下工作,要受到伴随电流、、电压作用而来的化学、热及机械作用,从而使绝缘受潮、老化变质、过热和受机械损伤、腐蚀等破坏作用,此外电缆还会由于材料缺陷,设计和制造工艺上的问题以及遭受到大气过电压和内部过电压的作用而引起故障,按造成故障的特点可分为以下几类:接地或短路故障,按故障点电阻的高低(以1OOkΩ为界)又分为低阻接地和高阻接地故障,对于接地或短路故障表现为单相接地、两相或三相接地或短路、断线故障、断线并接地的故障,还可分为闪络性故障及封闭性故障。这两种故障大多数是在预防性试验时发生的,多出现于电缆的中间或终端头内,特别是封闭性故障多发生在注油的电缆头内。当在某一试验电压下绝缘被击穿,然后又恢复,有时连续击穿,有时隔数秒或数分钟后再击穿,这样的故障称为闪络性故障。当击穿发生后,待绝缘恢复,击穿现象便安全停止的这类故障称为封闭性故障。所谓确定故障的性质就是指确定故障电阻是高阻还是低阻,是闪络性还是封闭性故障,是接地短路断线还是同时混合发生,是单相还是多相故障。在确定故障性质时,需要进行绝缘电阻测量和“导通试验”,测量绝缘电阻时,用兆欧表(1kV以下电缆用1OOOV的兆欧表,1kV及以上电缆用2500V兆欧表)来测量电缆芯之间和芯线对地的绝缘电阻,进行“导通试验”时,将电缆的末端三相短路,用万用表在电缆的首端测芯线之间的电阻。然后根据测试结果,综合判断故障的性质,有时为了弄清故障点的损坏程度还要进行直流耐压试验。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题